Skocz do zawartości

Wymiana instalacji mieszkanie 60mkw


Recommended Posts

Napisano

Witam. 

Planuje wymianę instalacji w mieszkaniu o powierzchni 60mkw( 3 pokoje kuchnia łazienka)( urządzenia jak na zdjęciu w załączniku) . Planowana instalacja 3 fazowa  ( moc przyłączeniowa 14kW)  zabezpieczenie przedlicznikowego 25A. W załączniku przedstawiłem propozycje ilości obwodów plus obciążenie faz. Proszę o komentarze czy taki układ jest OK. Ewentualnie ile roznicowek zastosować. Kolejnym pytaniem jest ,czy do puszki gdzie będzie podłączona indukcja ( na 2 fazy) można wykorzystać 3 fazę na zmywarkę ( max pobór 1.9kW) taka propozycja padla od elektryka ? Kolejne pytanie ilu polowa rozdzielnice dobrać do instalacji? Instalacje ma wykonać elektryk natomiast chce mieć informacje z innego źródła żeby nie dać się przekonać do tańszego łatwiejszego w wykonaniu projektu. Z góry dziękuję.

Screenshot_2019-05-25-07-52-30-578_com.android.browser.png

Napisano

Oświetlenie na jednym zabezpieczeniu? Jak zgaśnie, to wszędzie i niewesoło będzie.

Lodówka na oddzielnym obwodzie.

Cytat

Kolejnym pytaniem jest ,czy do puszki gdzie będzie podłączona indukcja ( na 2 fazy) można wykorzystać 3 fazę na zmywarkę ( max pobór 1.9kW) taka propozycja padla od elektryka ?

Nie. Skoro to jest oddzielny obwód, to musi mieć oddzielny przewód neutralny i oddzielny przewód ochronny.

Cytat

Kolejne pytanie ilu polowa rozdzielnice dobrać do instalacji?

 

20 co najmniej. Zasadą jest, że co najmniej 1/3 pól ma pozostać w rezerwie, na rozbudowę.

 

Bezpuszkowa instalacja elektryczna to podstawa!

Gdzie zaplanować gniazdka wtyczkowe?

Co uwzględniać przy planowaniu instalacji oświetlenia?

Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania

Wyłącznik różnicowoprądowy, czyli RCD

Napisano

Dziękuję za odpowiedź.
Oświetlenie podzielne na prawą i lewą stronę mieszkania na dwóch obwodach (B10).
Zmywarka zostanie na osobnym obwodzie.
Rozdzielnica będzie prawdopodobnie 3x12.
Na pewno będzie Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P i z tego co się dowiedziałem tylko taka  jedna roznicowek  jest w nowych mieszkankach developerskich .
Zastanawiam się czy warto dołożyć jeszcze jakieś roznicowki 2P na obwody/urządzenia? 
Bo w artykule było napisane że warto zastosować przynajmniej dwa aparaty w jednej instalacji. 
Dziękuję

 

Gość mhtyl
Napisano

Różnicówką na pewno była by niezbędna do łazienki i kuchni, czyli dwie, trzy sztuki i tylko na obwody gniazd.

Natomiast co do podłączenia indukcji na 2 fazy, to ja bym Ci polecił abyś podciągnął przewód pięcio żyłowy pod indukcje a potem go rozbił na dwie fazy pod indukcje a trzecią pod piekarnik bo z w zasadzie piekarnik jest zawsze w pobliżu kuchenki. Do zmywarki wystarczy jak podciągniesz osobny przewód 3X2,5 .

Napisano

Dziękuję za odpowiedź.
Akurat w moim układzie kuchni piekarnik jest w słupku z mikrofala dosyć daleko od płyty indukcyjnej. Bliżej jest zmywarka , ale zrobię ja na osobnym obwodzie 3x2,5mm.
Co do roznicowek to łazienka nie jest za duża i będzie tam tylko jedno gniazdo. Myślę aby to gniazdko wpiąć w obwód z gniazdkami ogólnymi w kuchni i całość zabezpieczyć roznicowka 2P

Gość mhtyl
Napisano
1 godzinę temu, Felipe84 napisał:

Akurat w moim układzie kuchni piekarnik jest w słupku z mikrofala dosyć daleko od płyty indukcyjnej. Bliżej jest zmywarka , ale zrobię ja na osobnym obwodzie 3x2,5mm.

Jeżeli masz już pookładane  co i gdzie ma stać w kuchni to proponuję abyś sprawdził sobie w necie jak urządzić kuchnie wg zasady złotego trójkąta. Bo w Twojego opisu wychodzi że będziesz masz chaos, piekarnik i mikrofala powinny być bliżej kuchenki a zmywarka przy zlewozmywaku, chodzi o to że w tego co piszesz, masz pomieszane strefy.

2 godziny temu, Felipe84 napisał:


Co do roznicowek to łazienka nie jest za duża i będzie tam tylko jedno gniazdo. Myślę aby to gniazdko wpiąć w obwód z gniazdkami ogólnymi w kuchni i całość zabezpieczyć roznicowka 2P

Czy nie za mało? a gdzie będzie stała pralka?

W zasadzie to logiczne, że jak jedno gniazdo to nie ma sensu robić tego na osobnym obwodzie i różnicówce.

Napisano

Kuchnia ma wyglądać jak na zdjęciu , taki układ odpowiada żonie więc nie będę podejmował tematu zmiany mebli bo dużo mam tematów teraz z remontem.

Pralka oraz bojler ( pojemnościowy ogrzewacz wody ) będą stały w garderobie na przedpokoju gdzie będą doprowadzone odpływy oraz gniazdka.

 

IMG_20190526_200502_HHT.jpg

Napisano

Witam.

Jeżeli kable będą prowadzone w posadzce ( blok z wielkiej płyty) bez ogrzewania podłogowego to powinny być w peszlach?

Dziękuję

Napisano
18 godzin temu, Felipe84 napisał:

Jaki może być powód zastosowania do urządzeń takich jak pralka zmywarka zabezpieczenie B20 a nie B 16

Przewód 3X2,5mm a czemu B20 a nie B16?

Napisano

No właśnie dlaczego? Ja do każdego obwodu gdzie jest 3x2.5 miałem B16. Wczoraj dostałem informację (SMS ) że do obwodów gdzie są urządzenia typu pralka piekarnik zmywarka ( każde urządzenie na osobnym obwodzie 3x2.5 ) che zastosować B20. Zanim do niego zadzwonię i zapytam się dlaczego tak chce zrobić zadałem pytanie na forum bo może   są jakieś odstępstwa. On jest przecież doświadczonym elektrykiem , ja tylko amatorem. Dziękuję.

Napisano
43 minuty temu, Felipe84 napisał:

On jest przecież doświadczonym elektrykiem

Przecież elektrykiem jest każdy Polak od byłego Prezydenta zaczynając :)

Ja nie jestem elektrykiem ale te B16 w zupełności by wystarczyło, chyba  że pralka i zmywarka jest na jednym obwodzie to wtedy B20 .

 

Napisano
Dnia 28.05.2019 o 18:29, Felipe84 napisał:

Jeżeli kable będą prowadzone w posadzce ( blok z wielkiej płyty) bez ogrzewania podłogowego to powinny być w peszlach? 

Niekoniecznie.

20 godzin temu, Felipe84 napisał:

Jaki może być powód zastosowania do urządzeń takich jak pralka zmywarka zabezpieczenie B20 a nie B 16

Nie ma prawa znaleźć się zabezpieczenie B20 A. Idd przewodu miedzianego o przekroju żył 2,5 mm2 w niektórych trudnych warunkach prowadzenia ma wartość mniejszą niż 20 A. Również osprzęt stosowany w instalacjach u urządzeniach domowych jest przewidziany na obciążenie prądem maksymalnym 16 A, więc nie wolno zakładać obciążania go prądem ponad tę wielkość.

Dlatego zabezpieczanie obwodów wartością większą niż 16 A wymaga sprawdzenia zastosowania specjalnych przekrojów i osprzętu oraz sprawdzenia parametrów instalacji, szczególnie impedancji pętli zwarcia przed dopuszczeniem instalacji do użytkowania.

Napisano
56 minut temu, Felipe84 napisał:

 Wczoraj dostałem informację (SMS ) że do obwodów gdzie są urządzenia typu pralka piekarnik zmywarka ( każde urządzenie na osobnym obwodzie 3x2.5 ) che zastosować B20. Zanim do niego zadzwonię i zapytam się dlaczego tak chce zrobić zadałem pytanie na forum bo może   są jakieś odstępstwa. On jest przecież doświadczonym elektrykiem , ja tylko amatorem. 

Ty sobie poczytaj instrukcję montażu i eksploatacji tych wszystkich urzadzeń, tam wszystko dokładnie jest napisane. Poza tym jest jeszcze jeden dokument, nazywa się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. Tekst jednolity http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422 

W dokumencie tym jest paragraf:

§ 188. 1. ...

2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

 

Zaś norma (którą rozporządzenie ministerialne przywołuje) określa granicę, od której obwody odbiorników wymagają indywidualnego zabezpieczania. To jest 2 kW i więcej. Czyli pralka, piekarnik, zmywarka i podobne muszą posiadać swoje własne obwody, z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem. Wielkość i rodzaj zabezpieczenia podaje producent sprzętu.

Napisano
1 minutę temu, Felipe84 napisał:

Jeszcze jedno jedno pytanie dotyczące roznicowek. Czy w mieszkaniu wystarczy typ AC  czy warto zainwestować i zakupić typ A . ? 

Dziękuję

Według mnie na razie AC wystarczy spokojnie. Na A jeszcze poczekaj. 

Chyba, że masz na myśli montaż jakichś wymyślnych odbiorników, to pisz od razu. 

Napisano

Nie. Telewizor telefon i Laptop.

Ile obwodów można podpiac do jednej roznicowki? Bo jeżeli dam roznicowki 2P na każdą fazę to wyjdzie po 3 obwody na każdą roznicowke, plus roznicowka 4P na urządzenia siłowe? Czy ma to sens? Czy jakoś inaczej podzielić obwody/ urzadzenia na roznicowki.

Dziękuję

Napisano
13 minut temu, Felipe84 napisał:

plus roznicowka 4P na urządzenia siłowe

Przecież Ty nie masz sprzętu na siłę więc po co? a to że indukcję podepniesz pod dwie fazy nie oznacza to jest to siła bo tylko rozdzielasz przewód na poszczególnego fazy.

Napisano
11 minut temu, Felipe84 napisał:

W takim wypadku będą 4 obwody na roznicowke? Czy to jest ok. Oświetlenie też ma być zabezpieczone?

Ej, Kolego! Z taką wiedzą chcesz się zabierać za tworzenie instalacji elektrycznej? Uważasz, że nie będziesz tego żałował?

Napisano

Napisałem w pierwszym poście że to już robi elektryk (na razie robi bruzdy pod przewody) tylko on chce dać jedną roznicowke 4P na całe mieszkanie. A przeglądając inne artykuły ludzie zalecają większą ilość. Chcąc z nim rozmawiać chce mieć jakieś argumenty oraz minimalna wiedzę o czym mówię. A rozmawiając z pięcioma innymi elektrykami doliczyłem już 5 różnych wariantów - od jednej do pięciu różnicowek. Nie ma nigdzie sensownie wytłumaczone - ile dać żeby było bezpiecznie i funkcjonalnie. A takich samych mieszkań ( powierzchniowo) jest raczej sporo w tym kraju. Pozdrawiam.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...
OSZAR »