zybert72 Napisano 17 stycznia 2008 #1 Napisano 17 stycznia 2008 Czy można łączyć grzejniki aluminiowe z rurami miedzianymi, czy to Waszym zdaniem dobry pomysł?
Adarkar Napisano 17 stycznia 2008 #2 Napisano 17 stycznia 2008 Mozna ale tylko stosujac w obiegu c.o. specjalne plyny antykorozyjne. Miedz + aluminium + woda = korozja (dlatego stosuje sie w rurach pex/alu/pex specjalne uszczelki doczolowe ktore oslaniaja aluminium przed kontaktem z miedzia).
adamis Napisano 17 stycznia 2008 #3 Napisano 17 stycznia 2008 Nie koniecznie potrzebny jest taki płyn.Obecnie większość grzejników jest przystosowana do pracy w instalacjach miedzianych.Ja mam takie w domu.Trzeba pytać sprzedawcę o potwierdzenie,czy interesujące nas grzejniki mają to dopuszczenie.
Jagódka Napisano 18 stycznia 2008 #4 Napisano 18 stycznia 2008 Cytat Mozna ale tylko stosujac w obiegu c.o. specjalne plyny antykorozyjne. Miedz + aluminium + woda = korozja (dlatego stosuje sie w rurach pex/alu/pex specjalne uszczelki doczolowe ktore oslaniaja aluminium przed kontaktem z miedzia). Masz na myśli tzw.inhibitory korozji. Podobno to preparat, który dodajemy do wody w niewielkich ilościach, pozbawiając ją tym samym właściwości korozyjnych, to prawda?
adamis Napisano 19 stycznia 2008 #6 Napisano 19 stycznia 2008 Nie.Miedź i stal korodują tylko w przypadku mechanicznego stykania się ze sobą.Takie połączenia nie występują w żadnej instalacji CO.W prasie budowlanej i instalatorskiej czytałem trochę bzdurnych artykułów na temat zagrożeń wynikających z połączenia stali i miedzi,lub miedzi i aluminium.Owszem,taka korozja jak najbardziej zachodzi,ale tylko przy zetknięciu się tych metali.Nie rozumiem,dlaczego piszący takie rzeczy nie wiedzą,że w instalacjach CO nie ma takich połączeń.Wszelkie łączenie rurek miedzianych odbywa sie poprzez złączki mosiężne lub brązowe.Co innego reakcje w jakie wchodzą tlenki tych metali.I tu stosuję się albo izolowanie powierzchni aluminium,albo inhibitory korozji.Co do korodowania inst. miedzianych współpracujących z grzejnikami stalowymi,to nie znam przypadku ,by gdzieś takie połączenie zaszkodziło.Miliony kotłów gazowych współpracujących z takimi grzejnikami i rurami ma w sobie miedziane elementy.
igor28 Napisano 20 stycznia 2008 #7 Napisano 20 stycznia 2008 Cytat Czy można łączyć grzejniki aluminiowe z rurami miedzianymi, czy to Waszym zdaniem dobry pomysł? Słyszałem,że można pod warunkiem, że ma się system grzewczy zamknięty.
adamis Napisano 20 stycznia 2008 #8 Napisano 20 stycznia 2008 Coś takiego?!A niby jak to uzasadniają?
igor28 Napisano 20 stycznia 2008 #9 Napisano 20 stycznia 2008 Cytat Coś takiego?!A niby jak to uzasadniają? Nie pamiętam dokładnie, ale mówili mi coś o zminimalizowaniu ubytków cieczy grzewczej,że taka instalacja musi być bardzo dobrze uszczelniona, no i właśnie,że musi być typu zamkniętego...
adamis Napisano 20 stycznia 2008 #10 Napisano 20 stycznia 2008 Wg. mnie,to jakaś bzdura.Nie warto zawracać sobie głowy takimi teoriami.
WM 08 Napisano 21 stycznia 2008 #11 Napisano 21 stycznia 2008 A niby jak instalacja grzewcza jest nieszczelna?
adamis Napisano 21 stycznia 2008 #12 Napisano 21 stycznia 2008 No właśnie!Pewnie chodzi tu o instalację otwartą.
zybert72 Napisano 31 stycznia 2008 Autor #13 Napisano 31 stycznia 2008 Cytat No właśnie!Pewnie chodzi tu o instalację otwartą. A czy to prawda,że w krajach zachodnich takie połączenia to standard-(mam na myśli aluminium +miedź)?
Marcyśka Napisano 31 stycznia 2008 #14 Napisano 31 stycznia 2008 Cytat A niby jak instalacja grzewcza jest nieszczelna? Taka która przecieka ...
adamis Napisano 31 stycznia 2008 #15 Napisano 31 stycznia 2008 W Polsce też standard.Sam mam taką w domu.A kilkadziesiąt wykonałem.Po prostu trzeba kupić grzejniki przystosowane do miedzi,a dodatkowo można wlać do instalacji inhibitor korozji.
Olivlek Napisano 1 lutego 2008 #16 Napisano 1 lutego 2008 Cytat W Polsce też standard.Sam mam taką w domu.A kilkadziesiąt wykonałem. Mam nadzieję że nieszczelne instalacje nie są jednak standardem w Polsce.
JacekW81 Napisano 14 października 2010 #17 Napisano 14 października 2010 Trochę odgrzeje ten temat bo mnie interesuje.To jak po 2,5 latach można w końcu stosować czy nie? Też chcę mieć aluminiowe grzejniki z Krakowskiej Armaturyhttp://www.grupa-armatura.pl/showfoto.php?...82onowe%20G500Fi rury miedziane. Instalacja ciśnieniowa bo piec gazowy Viessman.
daggulka Napisano 14 października 2010 #18 Napisano 14 października 2010 Mam grzejniki z KFA plus instalacja częściowo miedziana (przy piecu) , kocioł na paliwo stałe (ekogroch) , instalacja otwarta ....U mnie akurat wystąpił efekt niepożądany i w instalacji wytrącił się wodór .... objaw : wiecznie zapowietrzone grzejniki , korozja grzejników od wewnątrz , rozregulowana praca układu ..... inhibitor i automatyczne odpowietrzniki natenczas rozwiązały sprawę .... ale co z instalacją przeżyłam za przeboje to można by horror nakręcić i rozszedłby się jak ciepłe bułeczki ... szczegóły jeśli Cię interesują - są w moim dzienniku budowy .... na stronie 1.... wpis z dnia 14.04.2010....https://forum.budujemydom.pl/daggulki-po-bu...je--t10992.html
JacekW81 Napisano 14 października 2010 #19 Napisano 14 października 2010 A wiecie może czy moje (tzn z Armatury Krakowskiej) są przystosowane do instalacji miedzianych?Nie chcę się pytać sprzedawców, bo padnie - no penie że są przystosowane, choć faktycznie mogą nie być.
daggulka Napisano 14 października 2010 #20 Napisano 14 października 2010 Cytat A wiecie może czy moje (tzn z Armatury Krakowskiej) są przystosowane do instalacji miedzianych?Nie chcę się pytać sprzedawców, bo padnie - no penie że są przystosowane, choć faktycznie mogą nie być. nie wiem jak teraz , ale kiedy kupowałam kilka lat wstecz , jak byk stało w instrukcji , że są przystosowane do pracy w instalacji z miedzią ..... a w praktyce okazało się , że to g.... prawda....
JacekW81 Napisano 14 października 2010 #21 Napisano 14 października 2010 To jakie polecacie?Tak się zastanawiam, jak dolać takiego inhibitora do zamkniętej instalacji? Trzeba mieć jakiś specjalny wlew? część?
daggulka Napisano 14 października 2010 #22 Napisano 14 października 2010 Cytat To jakie polecacie? stalowe? np. purmo? Cytat Tak się zastanawiam, jak dolać takiego inhibitora do zamkniętej instalacji? Trzeba mieć jakiś specjalny wlew? część? pojęcia nie mam .... ogólnie pogadaj o tym z instalatorem który robi Ci instalację .... co On myśli o grzejnikach aluminiowych w Twojej konkretnie instalacji.... może poleci Ci jakieś? wiesz - być może przez te kilka lat coś się zmieniło, może grzejniki aluminiowe zostały wzbogacone o technologię która pozwala łączyć je na pewniaka z instalacją w miedzi? pojęcia nie mam .....
JacekW81 Napisano 14 października 2010 #23 Napisano 14 października 2010 Już mam znalazłem jak to wlać.http://ferdom.pl/index.php?a=opis&k=110&id=367
edyta0407 Napisano 14 października 2010 #24 Napisano 14 października 2010 Moi znajomi od 12 lat mają połączenie rur miedzianych i grzejników aluminiowych i jak na razie wszystko jest w porządku - przynajmniej na zewnątrz. Nie dolewali żadnych specyfików i wszystkodziała bez zarzutu
JacekW81 Napisano 17 października 2010 #25 Napisano 17 października 2010 Można zgłupieć. Jedni tak drudzy inaczej, to jak jest w końcu?
retrofood Napisano 17 października 2010 #26 Napisano 17 października 2010 Cytat Moi znajomi od 12 lat mają połączenie rur miedzianych i grzejników aluminiowych i jak na razie wszystko jest w porządku - przynajmniej na zewnątrz. Nie dolewali żadnych specyfików i wszystkodziała bez zarzutu To jeszcze nie dowód. Ja miałem stal (ocynk) połączoną z mosiądzem na instalacji wody. Z lat osiemdziesiątych - wtedy robiło się tym, co można było upolować. Chodziło nieźle ponad 20 lat. Ale kiedy zaczeły sie problemy - znajomy instalator udowodnił mi, pokazując wszystko, że na wymianę był ostatni moment. Połączenia trzymały się na listkach metalu, a wnętrza były zarośnięte rdzą. Nie twierdzę, że tak jest w tym przypadku. Ale te procesy nie zachodzą błyskawicznie - 10 - 12 lat jeszcze o niczym nie świadczy.
boas43 Napisano 31 października 2010 #27 Napisano 31 października 2010 Panowie i panie.Korozja następuje przy styku miedźi z aluminium.Przecież nawet jak się ma instalacje z miedźi a grzejniki aluminiowe to i tak one ze sobą się nie łączą , bo pomiędzy nimi są zawory/zaworki z innego stopu!!!
JacekW81 Napisano 1 listopada 2010 #28 Napisano 1 listopada 2010 innego typu?? przecież mosiądz to też stop miedzi. Jeżeli już to oddzielać może korek przelotowy, który prawdopodobnie jest stalowy.http://www.grupa-armatura.pl/oferta/grzejn...esoria/korek__/Wg mnie to woda służy tu za elektrolit i może przenosić jony metali. (choć chemikiem nie jestem)
EkspertPCPM Napisano 27 kwietnia 2011 #29 Napisano 27 kwietnia 2011 Ważnym aspektem przy wyborze materiału do tradycyjnej instalacji c.o. z grzejnikami jest cecha antydyfuzyjności, którą posiada miedź. Dzięki tej własności do instalacji miedzianej nie przedostaje się tlen, który bardzo często jest powodem korozji grzejników. Pozdrawiam.
Recommended Posts